你好,欢迎光临精密空调销售和服务公司——智贲节能!
智贲节能,致力于精密空调品牌排行榜推荐产品的销售和服务。
您的位置 : 上海精密空调排行榜 > 技术问答 > 夏天机房专用精密空调漏水原因?

技术问答

夏天机房专用精密空调漏水原因?
发布时间 : 2018-08-11 16:13 浏览量 : 49

夏天机房专用精密空调漏水原因?


  1. 精密空调在夏季制冷运行时,空气湿度大,室内机出风口有时会吹出雾气,这属于比较正常的现象。


  2. 精密空调在夏季制冷运行时,空气湿度大,室内机热交换器在通过风扇换热时,由于温度很低会产生冷凝水,如果室内机下方出现滴水或漏水现象,应检查一下室内房间部分的管路。具体说排水管的走向是否有一定的斜度,使排水能够顺畅,排水管是否有异物堵住或排水管的出水口是否插入水中影响正常排水。
    尽量由专业的维修人员解决


  3. 关于机房空调排水管问题:
    1)室内机侧(挂壁、柜式)排水管倾斜角度过小。
         处理方法:重新调整排水管角度。  

    2)排水管过长,流水不畅。
         处理方法:尽量缩短排水管长度。

    3)排水管不平整、缠绕。
         处理方法:重新整理排水管。

    4)排水管(软管)被挤压。
         处理方法:整理排水管(软管)被挤压部位。

    5)排水管破碎、裂纹。处理方法:更换排水管。

    6)排水管出水口插入水中。
         处理方法:取出插入水中的排水管。

    7)排水管接头松脱。
         处理方法:重新连接接头。

    8)排水管有异物脏堵。
         处理方法:排水管有异物脏堵。


  4. 关于蒸发器问题:
    机房空调室内蒸发器结冰,化冰时造成漏水。处理方法有三:

    1)系统缺氟,加氟。

    2)清洗风道系统。  

    3)风速不正常,将风速调整正常。


  5. 关于室内连接管问题:

    空调室内侧连接管保温层外部有冷凝水珠产生,形成滴水。处理方法有三:

    1)保温层材料不良(海绵发泡密度不够,材料太薄),加厚保温层或重新更换保温材料。  

    2)设定温度过低,风速太低,使其室内机换热能力变小,回气管温度太低,室内温度高,湿气大,长时间不停机运行产生,将以上因素适当进行调整即可改善。  

    3)排水管表面过冷,造成冷凝水,可加上保温层。


  6. 关于室内机漏水问题:  

    处理方法:安装排水角度处理不良,不能将排水管弯处小于或接近90度,也不能设弯太多,排水管采用PVC管材料;嵌入式内机安装不水平,重新调整室内机水平。