冷凝器冷凝压力过低的原因有:

1冷却水量太多或水温太低。


2环境温度过低。


3控制风扇的压力开关或控制冷却水的自动水量调节阀设定不当或损坏。


4冷媒充注量太少。


5冷媒管路或元件有泄漏点。


6冷干机负荷太小。

一般讲来,冷凝压力稍低一些对冷干机和制冷系统运行并无大的影响,但冷凝压力过低有时会导致蒸发压力下降,使蒸发器内结霜甚至出现压缩机“液压缩”,这是需要防止的。

水冷凝器压力过高的原因有:

1却水量不够,水温过高


2冷凝器传热面积小。


3空气浸入冷媒系统(蒸发器铜管破裂引起)


4冷凝器壳体容积小,内存冷媒液体使用有效传热面积减小或冷媒充注过量。


5水冷凝器使用日久。铜管水侧表面积垢。


6自动水量调节阀开启度小或损坏。


7冷冻油进入制冷系统。


8冷却水管配管不合理,造成冷却水回水不畅。


9冷媒通路或元件(干燥过滤器、电磁阀、毛细管等)有堵塞现象。


10冷干机负荷太大.使蒸发压力升高,拉高冷凝压力。
 

风冷冷凝器冷凝压力过高的原因有:

1环境温度高或通风不良


2冷凝器表面积有灰尘污垢


3冷干机负荷太大


4空气侵入冷媒系统


5冷凝器传热面积不够


6冷却风扇风量小


7冷干饥安装位置不对(如接近热源、被太阳直晒、冷干机前后排列间距太近等)


8控制风扇的压力开关设定不当或损坏


9冷媒通路或元件有堵塞现象


10冷媒充注过多,使传热面积减小。


若是您有无法解决的精密空调相关问题,可以随时联系我们,我们将为您进行专业的精密空调检修与维护。