机房温度、湿度标准:


1、关于信息产业部防静电产品质量监督检验中心发布的关于防静电活动地板标准及有关标准汇编SJ/T10796-2001中有关技术条款,该标准6.2条活动地板性能中明确规定使用防静电活动地板的环境温度为:23℃±2℃,环境湿度为:45%RH~55%RH。

2、关于机房场地国家另外有一个标准GB2887-89计算机站场地技术条件中4.4.1.3条规定开机时机房内的环境温度、湿度标准,其中环境温度为:A级22±2℃,B级15~30℃,C级10~35℃;环境湿度为:A级45%~65%,B级40%~70%,C级30%~80%;一般通信机房的标准均应达到A级标准。

3、中华人民共和国通信行业标准通信机房静电防护通则VD/T754-95中同样有环境?温度和环境湿度之标准规定:4.2环境要求中相对湿度40%~65%。


机房环境温度、湿度要求标准:


机房分为A、B、C、D等四种类型,不同类型的机房,正常温、湿度范围和可接受的温、湿度范围都不一样。那么,机房温湿度远程无线监控系统的标准也不同。

1、A类机房正常温、湿度范围:温度10~25℃,湿度40~70%;可接受的温、湿度范围:温度10~26℃,湿度40~75%

2、B类机房正常温、湿度范围:温度10~28℃,湿度30~70%;可接受的温、湿度范围:温度5~28℃,湿度30~80%

3、C类机房正常温、湿度范围:温度10~30℃,湿度30~75%;可接受的温、湿度范围:温度5~30℃,湿度20~80%


验收