机房精密空调验收主要部分有控制系统制冷系统压缩机室内风机室外风机

主要验收的注意事项如下:

1.压缩机排(吸)气温度:
机组稳定运行后,检查R22冷媒系统的压机排气温度是否稳定在85-92℃,吸气温度维持在8-12℃,一般不应超过15℃,但也不应太低。

2.压缩机排(吸)气压力:
机组稳定后,排气压力是否稳定在15-18kgf/cm2,吸气压力稳定在4-6kgf/cm2,且液镜里正好没有气泡。

3.制冷机冷凝压力、冷凝温度:
对于制冷剂R22的冷媒系统来说,制冷剂在冷凝器中的冷凝压力略低于压缩机排气压力,冷凝温度为该压力下的蒸发温度。

4. 膨胀阀前后的温度:
触摸膨胀阀前后的温度,膨胀阀前应有温热感觉,膨胀阀后应该是冰冷的感觉;如果膨胀阀后管子不凉,则说明膨胀阀开启度不正确,应检查膨胀阀及其附带的感温包。

5.制冷剂的蒸发压力、蒸发温度:
制冷剂在蒸发器内分压力是否略低于压缩机吸气压力,室内蒸发温度对应压力下的饱和蒸发温度。

6.过冷度:
与制冷剂在蒸发温度相比,压缩机的吸气温度是否比蒸发器中的蒸发温度高3-4℃。

7.过热度:
与制冷剂在蒸发器中的蒸发温度相比,压缩机的吸气温度是否比蒸发器中的蒸发温度高3-5℃。

8.室内机出风温度:
是否保持往15-18℃,进出风温度差应该不小于6-8℃。